功率因数过低被罚款?特变电工新能源TSVG解决方案来了!
根据相关数据统计,截止到2020年6月底,中国光伏电站累计装机规模已经超过186GW。随着建设数量和装机容量的快速增加,光伏发电的运行对现有电网系统提出了更加严峻的考验,因此,电网公司对新能源电站的接入要求也日趋严格。
“功率因数不达标问题”已经成为影响电站收益的“拦路虎”,因此解决这一问题迫在眉睫。
根据现场调研结果分析,光伏电站配备16Mvar的动态无功补偿设备,白天正常发电,向电网输出功率,功率因数均可达到0.98以上(如图1所示),电站反向计量功率因数完全满足电网公司功率因数0.9的考核标准。而夜间或阴雨天气时,光伏电站不发电或发电功率较小(发电功率小于站内用电功率),电网向电站输出功率,功率因数较低(如图2所示),此时,电站正向计量表功率因数不满足电网公司功率因数0.9的考核标准。
![]()
因此,造成电站收益损失的根本原因在于光伏电站不发电或发电功率较小时,电站正向计量功率因数不达标,造成光伏电站产生的力率调整电费(罚款)。
光伏电站夜间有功功率约0.05MW~0.21MW,无功功率需求约0.2Mvar~0.4Mvar,现有动态无功补偿设备小电流输出能力较弱,在夜间光伏电站无功需求小的工况下输出误差较大,功率因数无法保证。
如需保证光伏电站夜间功率因数达到电网公司0.9的考核要求,动态无功补偿装置的控制精度须达到0.01Mvar,最小电流控制输出要求低于额定容量的1%,对无功补偿设备的要求远高于电力行业标准DL/T1216-2013《配电网静止同步补偿装置技术规范》中规定2.5%的要求。
|